yaodong1213 2010-06-25 18:08:36 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3267查看 11回答
空调板上翻处用梁画为什么会造成空调板的钢筋计算不正确?
空调板带上翻的钢筋,我用梁和板分别绘制进行计算,为什么会有不同的结果,边梁和板上边没挨着也影响计算结果,我计算的结果是边梁在空调板上边到层顶标高范围内对板的钢筋都是有影响的,只有在梁超过层顶标高的时候计算的结果才和不画边梁时计算的结果一样,想请教一下,有没有好的解决办法处理这样的问题?板的层顶标高定义时已经减过0.12了,我用单构件里构件进行处理,零星里的图形很难将此类构件算的较准确,我遇到此类构件一直都很头大,或者是我不会操作,有谁会的还请帮下忙,要带计算的图和构件定义的,谢谢!问题补充:如果觉得传图麻烦,可以加 690252677,急切需要您的帮助!!! 上翻的构件,用圈梁、墙画都对板的受力筋和分布筋计算结果有影响,异形板没找到在哪,栏板也没,无畏的回答可以解决空调板受力筋和分布筋的问题,但是上翻的钢筋该如何解决,自己输入,然后锁定?回答用挑檐方便快捷的,不知道你选的是那个挑檐图,能否定义下,让学习下,怎么才能有你说的方便快捷,谢谢,我给我的CAD图的! 首先谢谢血海无涯你的回答,可我认为你在单构件里德钢筋也是自己编辑的,跟自己手算的差不多,还不如计算完板后,在板的钢筋里面编
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 你说的这种挑檐、上翻的栏板一类的小构件的钢筋在绘图中没有很快捷简便的方法; 我觉得用单构件输入是最简便的方法,而且是最准确的; 在单构件中直接根据挑檐的钢筋形式选择钢筋的型号,根据图纸设计输入钢筋的型号、尺寸,输入根数就可以了。 你可以试一下,用绘图和单构件输入这样的小檐子的钢筋,看看哪种方法快。
2010-06-26 16:57:55
-
楼上学海无涯说的对,办法很好。不过看你的截图这点钢筋误差也不是很大,之所以不同时因为软件计算钢筋的默认锚固值不同,一点误差是允许的,只要在合理范围不影响造价,精益求精是可嘉的,但是效率也是可贵的,希望你明白我说的话!作为预算人员就算你穷尽一年时间算一栋楼,结果与实际施工也是不可能绝对相等的。
2010-06-26 18:35:14
-
用板和异形栏板画,试试。结果可能有出入,但只要不超允许偏差就行。
2010-06-25 18:18:54
-
不要用结构梁,改成圈梁试试
2010-06-25 18:14:02
-
可用板与墙来画,不过墙的钢筋要修改到图纸设计然后锁定
2010-06-25 18:17:02
-
梁是板的支座,当然有影响了。 改用墙来画,墙不设置钢筋。 板计算后修改编辑钢筋并锁定。
2010-06-25 18:20:00
-
用板负筋画,正确设置弯折长度为你想要的结果。
2010-06-25 19:11:56
-
空调板上翻用单构件挑檐计算比较方便快捷
2010-06-25 18:35:55
-
采用异型构件,梁、板、栏板等都可以。
2010-06-26 06:32:37
-
用圈梁试试 要不就是墙
2010-06-26 08:31:50
-
空调板的侧壁 雨篷的侧壁 阳台栏板 在2009钢筋翻样里都要定义墙构件来画图
2010-06-26 09:04:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看