• 布置连梁时,连梁所在位置的墙要断开吗?下面一定要布置洞口吗?

    布置连梁时,连梁所在位置的墙要断开吗?下面一定要布置洞口吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要断开连梁是剪力墙的一部分,是与周围剪力墙暗梁构成整体抗震结构的,所以在绘制的时候剪力墙贯通,然后根据层高与梁连高计算出洞口高度,并根据连梁位置的宽度,布置洞口,然后在洞口上方布置相应连梁,在连梁的位置先设置洞口,危然后采用智能布置---门窗洞口进行布置。

    2010-06-30 22:43:28 

  • 梁不要断开,洞口一定要布置,软件计算工程量时会自动扣减。

    2010-07-02 06:35:22 

  • 根据实际情况,当洞口下部为砌体墙时剪力墙要断开,当洞口下位混凝土剪力墙时墙体联系通过,连梁下部一定有洞口,否则不是连梁。当连梁中设置腰筋时墙体钢筋不用通过连梁。

    2010-07-02 13:50:36 

  • 置连梁时,连梁所在位置的墙要不断开,按设计图纸布置洞口。

    2010-07-01 00:29:20 

  • 不需要断开,应布置洞口

    2010-06-30 22:40:08 

  • 布置连梁时,连梁所在位置的墙要断开吗?下面一定要布置洞口吗? 答:连梁所在位置的墙不用断开,连梁下面不一定要布置洞口,根据图纸来,图纸上有需要的菜肴布置洞口。

    2010-06-30 22:44:21 

  • 钢筋计算完后肯定要导入图形的。所以我建议断开,不要布洞口。但一定要注意在LL里的侧面纵筋里计算输入剪力墙的水平钢筋 。这样导入图形后就可以自如的在洞口位置或画填充墙等任意操作了。

    2010-07-01 07:43:11 

  • 连梁只能布置在洞口

    2010-07-01 08:20:55 

  • 连梁是布置在门窗及洞口上的,所以说连梁下一定有洞口! 连梁所在位置的墙不需要断开,软件会自动扣减的!

    2010-07-01 08:05:03 

  • 一般连梁都是布置在洞口上面的,而且洞口两边都有暗柱的, 在2009中,如果是门洞就可以把墙断开画,在门洞上面画连梁。 如果是窗洞下面有一部分墙,这部分墙要分开画,然后定义好标高,可以跟两边的墙合并,然后画连梁。

    2010-07-01 08:12:46 

  • 连梁所在位置的墙不需要断开,工程量计算时软件会自动扣减。

    2010-07-01 09:17:48 

  • 墙不能断开 要整体画上去 然后布置洞口

    2010-07-01 14:27:32 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看