刘建英 2010-07-05 14:34:59 | 北京市 其他专业 | 1483查看 4回答
住宅空调冷凝水管砼墙内暗装问题
设计冷凝水管为UPVC40砼墙内暗装因强度问题后改为SC40砼墙内暗装(UPVC干管与支管采用Y三通切口与墙平齐、SC管采用焊支管切口与墙平齐)。请教暗装冷凝水管施工有无可行性方案以保证日后正常使用。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳冷凝水暗敷应该做到以下几点 1.管道要做好防腐和保温 2.管线位置要标注清楚,将来不准破坏墙体损伤管道及保温层。 3.接口处保温一定要连续,防止凝结水渗出
2010-07-05 14:41:21
-
看是什么情况: 如果仅仅是普通家用空调的冷凝水管,由于距离很短,直接敷设即可,不会存在什么问题; 如果是长距离的成系统的冷凝水管道,墙内 暗敷设并不是明智的选择。
2010-07-07 13:49:41
-
暂时没这方面的方案,但大多为明敷,其较经济实用,安装方便.
2010-07-05 14:46:59
-
设计冷凝水管为UPVC40砼墙内暗装因强度问题后改为SC40砼墙内暗装(UPVC干管与支管采用Y三通切口与墙平齐、SC管采用焊支管切口与墙平齐)。请教暗装冷凝水管施工有无可行性方案以保证日后正常使用。 答:PVC管道明敷就好了,没有必要暗敷的
2010-07-05 17:39:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看