风之子 2011-12-11 15:40:29 | 北京市 其他专业 | 2808查看 6回答
冷凝水管及雨水管实验套定额问题
我想问一下冷凝水管套定额时都有什么实验,比如水冲洗等,还有别有什么实验吗?雨水也是都有什么实验啊。谢谢!问题补充:是的,是空调冷凝水管,不用做什么实验吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有区别如果室外雨水管道一般由建筑专业套用 也有室内排水的在哪个专业图纸上就套用哪个专业的子目 冷凝水属于无压排水 一般就近排在厕所、排水沟理 观景很小大部分管径小于70 不用做任何试验 雨水管一般在70以上 在给排水专业中要做通球试验14-56~14-60 和排水工程一样 只是介质不同
2011-12-12 15:39:37
-
你好 雨水管 冷凝水管等都没有强制性的实验要求 只要材料合格就好,然后不影响是用功能
2011-12-11 15:42:12
-
你说的应该是空调冷凝水管吧 这个一般不用做什么实验,只要管子不漏水就可以
2011-12-11 15:41:56
-
冷凝水管套定额时没有水冲洗等要求,没有什么实验。雨水也是没有什么实验啊。
2011-12-11 17:08:35
-
雨水管套用建筑定额屋面工程中相关定额子目,不需要什么实验;冷凝水管套用给排水定额,也不需要实验的,仅供参考
2011-12-12 08:14:19
-
我想问一下冷凝水管套定额时都有什么实验,比如水冲洗等,还有别有什么实验吗?雨水也是都有什么实验啊。谢谢! 回复;北京定额,此两项实验已经包含在管道安装的定额之内,不用再套实验子目
2011-12-12 09:01:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看