TEH 2010-07-15 12:19:29 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 837查看 4回答
请问,关于剪力墙中暗柱插筋的问题
为什么在首层剪力墙中暗柱有插筋的工程量计算,在二层以上就没有插筋了,插筋指的是什么,如何计算工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插筋一般是指伸进基础的钢筋,如果有地下室的话,地下室的墙筋应插入基础中,而首层墙筋就没有插筋,而是锚固了
2010-07-15 12:31:42
-
为什么在首层剪力墙中暗柱有插筋的工程量计算,在二层以上就没有插筋了,插筋指的是什么,如何计算工程量? 插筋一般是在基础里面才有,基础以上就只有搭接或锚固。插筋、搭接、锚固的长度软件已经根据规范设置好了的,会自动进行计算。只有设计与规范不同时才进行修改。
2010-07-15 12:39:49
-
暗柱有插筋应插入基础中,楼层一般都是设置电渣压力焊,软件是按根数计算
2010-07-15 13:04:48
-
1、上层柱比下层柱钢筋多会做插筋 2、上层和下层的柱截面变化会做插筋 可以查看图纸中相应的图集和规范。
2010-07-15 15:31:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看