43****@qq.com 2015-02-24 11:58:24 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1687查看 1回答
电力负荷和变配电柜的问题
1、设计要求:有特殊设备的场所如:电梯机房等,本设计仅预留电源容量。请问这里的“特殊设备”指的是什么设备,以及所预留的电源容量一般是多少,这个图纸里没有交代,请指点一下! 2、电气中有所谓的负荷等级,我比较常见的有一类负荷和三类负荷,请问一下,这个一级负荷是不是需要380v电能,而三级负荷即需要220v就可以了?还有个问题,有一级负荷三级负荷,那请问有没有“二级负荷” 3、“本工程在负一层设置高低压配电房。高压选用中置柜,低压选用GCK型开关柜,变压器选用SCB10型。”设计对配电房就有这么一句话的描述,但我看过现场是有四个柜子的,怎么这里才有三个,还有一个是什么柜子,应该不能省略吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、设计要求:有特殊设备的场所如:电梯机房等,本设计仅预留电源容量。请问这里的“特殊设备”指的就指是电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等机电类特殊设备,以及所预留的电源容量一般要根据所使用设备确定,比如电梯一般预留20kw。
2、电气中有所谓的负荷等级,比较常见的有一类负荷和三类负荷,这个与多少伏没有关系。
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
3、“本工程在负一层设置高低压配电房。高压选用中置柜,低压选用GCK型开关柜,变压器选用SCB10型。”设计对配电房就有这么一句话的描述,现场是有四个柜子的,还有一个是电容补偿柜,它是补偿无功功率,提高电能质量,降低损耗,同时提供配电运行数据。不能省的。
2015-02-24 17:40:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看