aui95gkv 2010-07-19 09:39:40 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4257查看 7回答
图纸上标注的板负筋长度至梁边算起,梁边是指内侧还是外侧?
图纸上标注的板负筋长度至梁边算起,梁边是指内侧还是外侧?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁内侧,因为板钢筋受力计算是按照板净跨计算的所有标注长度一般是从两内侧标注的
2010-07-19 10:20:55
-
这个一般都是指的梁外边线! 不过这个也没有特定的规定,所以如果你是甲方,肯定是算到内侧,你要是乙方 肯定是会算到外侧的!
2010-07-19 09:42:40
-
指内侧算起
2010-07-19 09:42:53
-
指内侧 只要将是否包含支座负筋改为否就好了
2010-07-19 09:43:30
-
需要查看图纸的结构说明,上面会有很详细的标注
2010-07-19 09:46:23
-
图纸上标注的板负筋长度至梁边算起,梁边是指内侧还是外侧? 一般是指梁的内边。因为设计计算的负筋尺寸一般都是按照板的净跨来计算的
2010-07-19 10:05:12
-
那需要看图纸的标注了,有的是从内侧有的是外侧
2010-07-19 09:43:48