aui95gkv 2010-07-20 09:37:16 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 835查看 1回答
在线提问1.图纸上
1.图纸上标注的板负筋长度至梁边算起,梁边是指内侧还是外侧? 2.马凳筋图纸没要求,马凳筋设置中I型的L1 L2 L3取值一般多少? 3.绘制板时,分层板1、分层板2..........的作用是什么?什么时候用这个功能? 4.跨板上部纵筋怎么定义?若是定义为跨板受力筋,怎么能看出是面筋,左支座及右支座长度写多少?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题:图纸上标注的板负筋长度至梁边算起,一般指梁内侧,这里可结合图纸标注尺寸位置确定; 第二个问题:GGJ2009中的I型马蹬筋的L1一般取值200~300mm、L2为“板厚-保护层×2”、L3一般取值200~300mm; 第三个问题:板的分层1、分层2……主要用于同一楼层中有多层板时使用,主要便于每层板钢筋的布置,因为不同分层的板面积会有所区别,如果不分层绘制的话,容易画错钢筋; 第四个问题:跨板上部纵筋,即跨板负筋在板受力筋中定义为跨板受力筋,绘制后钢筋线为粉色,且端部带弯折,这样我们就可以看出是面筋了(因为底筋钢筋线为黄色,且端部带弯钩),其左右标注长度按图纸标注输入。
2010-07-20 12:06:57
-
1.首层梁的脚手架从室外地坪开始算还是从正负零开始算至楼板底,2.首层柱的脚手架从从室外地坪开始算还是从正负零开始算。柱的超高模板是不是从室外地坪开始算的。
-
1,请问,梁有两端的构造要求不一样应该在软件中怎样设置???? 2,这样的异形柱在软件中怎样设置边角柱???不能设置的话,怎样才能让钢筋算出锚固1.5倍LAE的长度???
-
请问:1、如果梁以端柱或暗柱为支座,画梁的时候,必须画到暗柱或端柱的中心线吗? 2、原位标注后的梁箍筋加筋为什么不在图中显示?怎样显示?
-
你好 1、承台间基础梁主筋长度软件默认为伸到柱边-保护层+净长+锚固,若实际为伸至承台内40D,如何设置。 2、剪力墙结构中箍筋为梅花型布置,在软件中如何设置?