娟子 2010-07-20 09:54:09 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 391查看 1回答
在线提问图纸 梁的
图纸 梁的结构布置图中:图纸在1轴标明了L2的集中标注和原位标注,在10轴只表示了L2(集中标注和原位标注都没标明),请问在10轴的L2是否表示与1轴的L2集中标注和原位标注都相同?还是只是集中标注相同,10轴没标明原位标注就没有原位标注的钢筋? 不知道说明白了没有。谢谢 辛苦了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼主您好,你所说的这种情况,在平法设计的工程图纸中很常见,平法设计中,如果同一楼层中有几道相同的梁或其他构件,都会只详细标注其中一道梁,其他的同名梁只标注名称,这里10轴上的L2与1轴上的L2集中标注和原位标注一致。需要注意的是,因为梁与梁相交的位置关系不同,可能在次梁加筋及吊筋上会有差异。