• 电气配线的问题

    首先一个问题BV-2*25+1*16这个标注应该是错误的吧,没有这种电线吧!应该是电缆才对 是不? 在者干线是4*35+1*16通过穿刺线夹能变成BV-3*16的电线不?系统图上把电表箱的进线全部标注的是BV,我想是不是都应该是电缆进电表箱? 谁有这方面的规范或者什么的 请别吝啬 先谢谢了!~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • BV-2*25+1*16::也可以这样标注,也可能是电缆,咨询设计院 是电缆4*35+1*16通过穿刺线夹后配BV-3*16 不是电缆进电表箱

    2010-07-21 13:13:07 

  • 第一: BV-2*25+1*16:是可以这样标注 第二:干线是4*35+1*16通过穿刺线夹变成BV-3*16的电线也应该是可以的。规范没有要求只有电缆才能进配电箱 如果你觉得不放心可以跟设计单位进行沟通。

    2010-07-21 13:59:13 

  • BV-2*25+1*16:是导线,不是电缆

    2010-07-21 14:15:02 