gldysf 2010-07-21 12:13:25 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 418查看 9回答
2009中柱子的箍筋为什么算出来只有2根?
钢筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊,怎么处理?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查一下柱子的属性,如高度对不对?
2010-07-21 12:21:32
-
你说的是基础层吧,他的其他箍筋全部在一层
2010-07-21 12:43:59
-
基础顶面到上层柱顶范围的箍筋在上层计算,基础层只计算在基础内的两个箍(软件默2个,设计要求不同时,可在计算设置中修改)
2010-07-21 13:09:11
-
检查一下柱子位置,如果是基础层那只有2根箍筋.
2010-07-21 13:12:09
-
汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊---你是计算的基础层吧?基础层里就设置2根箍筋。
2010-07-21 12:42:36
-
基础层里默认只计算2根箍筋,可以自己修改设置的,参见附图
2010-07-21 14:04:26
-
你看的是基础层钢筋,箍筋只有基础内的两根箍筋,你应该将图形画完后统一查看才行。基础部分柱箍筋在首层柱内查看
2010-07-21 14:30:07
-
箍筋在基础层只计算2-3道非复合箍筋。基础以上的柱子箍筋并在首层算了。
2010-07-21 14:20:36
-
估计看的是基础层吧!!
2010-07-21 19:16:57