工程汉子 2010-07-22 15:51:56 | 山东省 安装算量GQI | 7150查看 9回答
消防喷淋中与喷头相连的管道直径为多少?
ZSTX-20的消防喷头与其相连的消防管道直径是DN25还是DN20? 在我的图纸上并没有关于DN20的长度,部分消防喷头看上去是跟DN25的管道直接相连的。问题补充:喷头有边墙型喷头,下垂型喷头
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防喷淋管道与喷头连接的支管一般都是采用DN25管,有的地下室或者大型商场也有设计采用DN32管的。不会采用出现DN20管的,设计不会设计为DN20管,因为消防审图会通不过的。
2010-07-22 16:35:33
-
在消防喷淋中,喷淋头的进水管最小都是DN25的,算量是应以DN25计算,除非图纸有特特别的说明。
2010-07-24 10:15:02
-
一般都是DN25 至少我现在没见过低于DN25的
2010-07-22 15:55:27
-
那就按照DN25的管道计算吧,写个编制说明就可以了。
2010-07-22 15:54:05
-
看图纸要求,基本上不存在20的管。
2010-07-22 18:04:16
-
由DN25管加一个小变径就可以,小短管的长度要看是上喷还是下喷了
2010-07-22 20:51:55
-
图纸上标出是水平管是DN25,但是与喷头一般采用DN20,工地上一般才用变径三通、变径、变径弯头就可以实行!因为有一次和工长核物质计划看见他们这样算的。
2010-07-22 21:29:09
-
看图纸要求,不清楚答疑中写进去问问
2010-07-22 22:39:27
-
一般来讲,青岛地区使用的喷淋头直接大多为DN15,的,支撑喷淋的支管可按DN15考虑,