雨中漫步 2010-07-31 14:52:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 335查看 6回答
钢筋算量10.0
基础层标高-1.45,首层结构标高为-0.03,二层标高为3.4,三层标高为6.6,屋面层标高为9.8,女儿墙标高为0.6.绘图中设计构造柱层标高为基础层-1.45~0.03,首层-0.03~3.4,二层3.4~6.6,屋面层6.6~9.8。在钢筋计算时出现楼层中柱标高有误,本层柱与下一层同一标高柱不连续。请问应如何处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查出现错误的柱,把上层柱的底标高,与下层柱的顶标高统一起来.
2010-08-03 05:48:33
-
在计算的时候提示 是否调整的时候 可以选择否
2010-07-31 15:01:04
-
把柱子高度修改成默认的形式再看看。
2010-07-31 14:57:18
-
在工程设置 楼层设置 标高
2010-07-31 14:55:47
-
你的基础层标高-1.45,是指基础底标高吗?如果是,你可以将层高定义为如下所示,构造柱按照图示进行布置,然后再计算,只要你没有单独修改构造柱的标高,就不会出错,可以在三维显示下面看看构造柱是不是连续的,有没有地方标高不正确。 要注意建工程时,最好把软件默认的那个首层结构标高-0.05,改成0,便于与层高对应
2010-08-01 11:23:49
-
不用理它,计算时选否,不影响计算结杲.
2010-07-31 21:06:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看