阿木 2010-09-09 10:38:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 394查看 8回答
10.0钢筋算量
钢筋算量结果比实际用量少很多,一般会在哪容易出现少算的问题啊,算量时候应该注意哪些计算设置,有什么可以多算的技巧吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好 只要把所有构件都计算了,应该比工地用钢筋量大才对。如果低了,可能有两点原因:1是工地钢筋下料错误,或钢筋浪费多。2是你计算的有问题,是不是漏算了哪些构件。比如墙腰梁,墙拉筋,过梁钢筋,各种加强筋。窗压顶钢筋。马蹬筋等等。 柱子,墙和梁的钢筋影响比较大,基础中是否绘制柱,墙了?是否设置基础插筋了?梁的原位标注,附加箍筋,吊筋是否设置了?计算设置中的搭接设置的钢筋截尺长度是否修改了?
2010-09-09 11:00:38
-
确保不漏构件. 构件定义的参数要准确. 研究钢筋计算设置问题.如梅花拉筋是否设置上了.
2010-09-09 19:26:10
-
一个是工程设置里面的抗震等级,在一个就是保护层厚度,都会有很大的影响。
2010-09-09 10:42:47
-
只要你没有漏项,应该不会相差太大的,楼梯之类的构件你的钢筋都算了吗? 计算设置,一般包括砼的标号,结构的抗震等级,这些对钢筋的量都有较大的影响。要多算量,那需要你将各个构件的一些特殊节点做法自己进行调整,比如柱子的基础插筋,你可以设置为全部伸入基础底锚固,锚固长度你可以自己根据图纸输入,软件默认的是按照基础深度进行处理的。
2010-09-09 10:46:14
-
按图纸说明编辑绘画,根据03G101节点要求设置,这样计算只会比工地用量多;支持可乐所说的去检查一下。
2010-09-09 12:11:40
-
在新建工程时先把工程设置都设置好,首先你要根据图纸来定义构件,识别构件,应该不会有什么大的差别的。
2010-09-09 12:14:42
-
首先检查自己的图有没有画错。 检查钢筋的搭接形式是否跟现场相符合。 再检查计算设置是否符合实际操作。
2010-09-09 10:42:39
-
从柱梁板这些大构件入手检查。计算设置,一般不要修改,按软件默认的。 多算,这个,不要想--只要算全算透就是多算了,---实际施工都比计算的要少。
2010-09-09 10:44:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看