52****@qq.com 2010-08-06 10:42:30 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1570查看 2回答
现浇板内已经设置了马凳筋,但钢筋编辑中却没有
在现浇板中设置了马凳筋,但是在在报表预览的钢筋汇总里及编辑钢筋里却没有量,请问一下,什么情况会出现这种情况
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你要在板的右键属性中去设置马蹬筋的信息,检查看看你的板有没有,不能单纯的绘图后在定义里补马蹬筋的信息,再汇总,编辑钢筋查看下
2010-08-06 10:48:09
-
现浇板的上部没有板的面筋或支座负筋才会出现这种情况。
2010-08-06 10:47:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看