夜的无 2024-08-27 11:09:35 | 山东省 安装 | 192查看 3回答
消防风机控制柜,这个线6(NH-RYS-2*1.5)是接哪里的?消防大神
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接消防联动模块
2024-08-27 11:14:02
-
手动控制线跟消防联动模块回路不冲突,下面的回路也是联动防火阀的,所以没什么好纠结的,这种设计是合理的。
2024-08-27 11:27:03
-
6*(NH-RYS-2*1.5)是风机房模块箱到风机控制箱的,负责传输返回信号和控制动作,至于模块后面至消防中控室的那就是一路24伏电源和一路信号线了,需要再消防图纸上看;(NH-RYS-2*1.5)去往280℃防火阀的线路注意是本风机系统里所有的280℃防火阀直接连接风机控制箱的一路线,本系统任意一个280度阀关闭都会连锁停机
首次提交 2024-08-27 12:00:08 最近修改2024-08-27 13:15:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看