抱兔子追大奔 2024-08-29 12:54:50 | 四川省 土建装饰 | 240查看 2回答
现场旋挖桩钻孔然后钻到设计深度后采用超前钻取芯且每一根都达不到设计要求的抗压强度
这种应该如何处理,然后施工单位现在想另外算这笔钻孔的钱,我作为跟踪审计要怎么去处理 要求施工单位提供那些资料 才能给他认可这部分金额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
超前钻本来是要甲方在旋挖钻孔前就做好,交底给施工单位旋挖转孔钻孔多深。
现在是施工单位钻到设计深度,再往下钻孔取芯,没问甲方索赔机械、人工的闲置费,机械二次转运费,只要超前钻的费用相当不错了。
每一根都达不到设计要求的抗压强度,详勘是怎么勘察的,这个要建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、总包开会处理了。
要各方签认的超前钻取芯长度(岩石多长、土方多长)、照片,价格根据市场行情双方确认。
首次提交 2024-08-29 14:59:49 最近修改2024-08-29 15:00:22 (修改过1次)
-
四川定额总说明中注明:检测不合格的由施工单位承担,检测合格的由建设单位承担。可根据这条来审核这笔钱是否认可这部分费用
2024-08-29 14:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看