快乐每一天 2010-08-09 23:01:59 | 北京市 其他专业 | 3356查看 6回答
电缆连接配电箱问题
一根电缆要连接一层、二层、三层的三个照明配电箱,那要怎么连接?是一根电缆在强电竖井中然后到每一层就分出一根吗?这种方式允许吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种做法当然可以啊,主电缆在电井中,在每层中分支与层箱连接,分支的做法有:预分支电缆、绝缘穿刺线夹、电缆线箱等
2010-08-10 08:04:09
-
应该图纸的系统图或者图纸说明应该有解释,接头的方法因型号的大小有各种方法
2010-08-10 08:06:28
-
这种做法是不允许的。电缆会烧的。
2010-08-09 23:54:28
-
预分支电缆可以做到你说的这种情况
2010-08-09 23:09:37
-
1. 所说的这种供电电缆应该是预分支主电缆,在这条电缆的中间有三处预分支电缆中间接头分出预分支支电缆后分别引到这一. .二. 三层的照明配电箱。这种预分支电缆的中间接头和预分支支线缆都是成品预制好的。 2. 再一种接线分线方式就是在这条主电缆上的每层需要分支引出线的位置采用导线分流器(也叫电缆分流器)连接作为中间分支电缆头,即可分线引到照明配电箱。 3. 目前使用针刺线夹的已经很少了,因为既伤芯线,还有外裸导电体在外。
2010-08-10 08:34:26
-
用绝缘穿刺线夹,
2010-08-10 07:56:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看