苏先生 2024-09-06 19:07:07 | 广西壮族自治区 安装 | 164查看 2回答
签证电气试验:1250kVA变压器和对应高压电缆,高压出线柜和户外箱变、配电房至箱变进线的高压电缆试验。以上计取电缆实验合理吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 94821 被赞: 82616
低压电缆含电缆试验费;
高压电缆需要单独计算试验费。
2024-09-06 19:39:19
灵魂 专家
答题: 297 被赞: 96
合理,的确都得做电缆耐压试验
2024-09-06 19:13:36
电缆泄露试验根次计算问题。
一根电缆内有中间接头1个,那么电缆泄露试验计算根次,我是按一根计算还是按2根计算?
埋地电缆需要做电缆交流耐压试验吗?
埋地电缆需要做电缆交流耐压试验吗?
求助:室外埋设的电力电缆,造价需要计算试验费吗?
室外埋设的电力电缆,造价需要计算试验费吗?“绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。”这句话怎么理解的呢?
按规范要求风管安装后必须计取严密性试验
1:按规范要求风管安装后必须做严密性试验,此项费用是否在通风系统的调试费用中。如不在,如何计取?:
新安电缆试验中计算了交流耐压试验还要计算泄露试验吗