moose 2010-08-11 21:51:51 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 484查看 3回答
温度筋的布置
屋面板的温度筋啊 咋个布置啊 我设置了 但是就是不对啊。 结果跟受力筋一样的了。 怎样弄啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋的定义就是在受力筋里面修改类别,绘制方法也是跟受力筋一样。但是虽然看见绘制出来的图跟受力筋是一样的,但是画好了板负筋之后,计算。再点编辑钢筋查看钢筋量的时候,会发现温度筋的计算是在负筋之间的距离再加两个150。你可以试一下。图是没有问题的,要查看钢筋计算式的时候才能看出温度筋的长度。 软件是默认温度筋跟负筋搭接150的。可以在计算设置板里面修改。
2010-08-11 21:55:22
-
就是用受力筋中的,温度筋来做。如果有负筋和面筋的话,软件会自动与其搭接计算。
2010-08-11 21:54:35
-
温度筋是在受力筋里的类型中选温度筋,管图位置布筋,软件就按温度筋布置规则计算的。
2010-08-11 22:14:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看