• 关于布置温度筋的问题

    图纸上说负筋截断处设温度筋双向A6.5@200。这种情况温度筋应该怎么布置??求截图说明~~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只要将钢筋的类别选择为 温度筋即可。

    2011-04-23 06:06:56 

  • 在受力筋中定义,选择【温度筋】,用水平或垂直方向法布置。

    2011-04-23 06:28:22 

  • 你好:板中的温度筋是在受力筋里定义,定义把受力筋选择为温度筋,布筋还是在受力筋里布置,布置好后看到的是通长布置的钢筋,两端还代有180度半园弯钩,汇总计算后就不是通长的了,是扣了两边负筋的挑出长度后各加了一个搭接,这个搭接长度可以按你的图纸要求设置调整。

    负筋

    截断

    2011-04-23 07:06:49 

  • 图纸上说负筋截断处设温度筋双向A6.5@200。这种情况温度筋应该怎么布置??求截图说明~~定义该筋,类别选择为温度筋,布置的时候和板的布置方法是一样的。在计算设置中的搭接长按图中规定调整一下,软件默认的是150长。

    2011-04-23 08:16:38 

  • 温度筋象面筋一样定义和布置即可。

    2011-04-23 05:53:41 

  • 图纸上说负筋截断处设温度筋双向A6.5@200。这种情况温度筋应该怎么布置 你把温度筋按受力筋来定义,在类别里要选择面筋,然后在绘图界面里你就按正常的布筋方式在你所需要的板中布置,软件是会自动扣减与负筋重叠的部分,如果你的图纸有说明与负筋搭接300或200的话,你要在计算设置里的板这一项中的第6项 ‘温度筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度’ 修改一下。

    2011-04-23 06:44:54 