lovesaturday 2011-04-23 02:06:58 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 661查看 6回答
关于布置温度筋的问题
图纸上说负筋截断处设温度筋双向A6.5@200。这种情况温度筋应该怎么布置??求截图说明~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要将钢筋的类别选择为 温度筋即可。
2011-04-23 06:06:56
-
在受力筋中定义,选择【温度筋】,用水平或垂直方向法布置。
2011-04-23 06:28:22
-
你好:板中的温度筋是在受力筋里定义,定义把受力筋选择为温度筋,布筋还是在受力筋里布置,布置好后看到的是通长布置的钢筋,两端还代有180度半园弯钩,汇总计算后就不是通长的了,是扣了两边负筋的挑出长度后各加了一个搭接,这个搭接长度可以按你的图纸要求设置调整。
2011-04-23 07:06:49
-
图纸上说负筋截断处设温度筋双向A6.5@200。这种情况温度筋应该怎么布置??求截图说明~~定义该筋,类别选择为温度筋,布置的时候和板的布置方法是一样的。在计算设置中的搭接长按图中规定调整一下,软件默认的是150长。
2011-04-23 08:16:38
-
温度筋象面筋一样定义和布置即可。
2011-04-23 05:53:41
-
图纸上说负筋截断处设温度筋双向A6.5@200。这种情况温度筋应该怎么布置 你把温度筋按受力筋来定义,在类别里要选择面筋,然后在绘图界面里你就按正常的布筋方式在你所需要的板中布置,软件是会自动扣减与负筋重叠的部分,如果你的图纸有说明与负筋搭接300或200的话,你要在计算设置里的板这一项中的第6项 ‘温度筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度’ 修改一下。
2011-04-23 06:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看