雪落下的声音 2024-09-22 18:55:46 | 浙江省 安装 | 108查看 1回答
按照AC/CC的方式走管,
在ups里面,这个是走顶还是走地,且机柜有些是在2/3/4层,或者建筑另一侧。怎么考虑这个走线,弱电有桥架,但是这个系统图,不走桥架,那么管材怎么布过去?
2024-09-22 18:57:12 补充
UPS的终端是插座箱,请问插座箱是否在弱电机柜附近?
2024-09-22 18:57:51 补充
且平面图未标注这个箱子位置
2024-09-22 18:58:04 补充
仅有弱电机柜位置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
CC是暗敷在屋顶/顶板,所以是走顶,弱电一般是走弱电桥架,插座箱位置需要看平面图,平面图没有一般在弱电井,需要提疑问问设计确定
2024-11-04 11:35:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看