apple923 2010-08-18 16:26:17 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3531查看 8回答
梁侧面构造钢筋
框架梁的原位标注只标有受力纵筋而没有梁的侧面构造钢筋,但是此框架梁梁高为700mm,在导入CAD图进行梁的识别时,是否要在钢筋信息里手添梁侧面构造钢筋,两侧面钢筋的根数和直接又怎么确定呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好: 软件里梁的侧面钢筋可以在原位标注里输入,也可以在集中标注里输入,但是图纸上侧面钢筋是体现在集中标注里的。你可以查看图纸上的集中标注,钢筋前有字母G的,其钢筋信息就是侧面钢筋,如果集中标注里没有,你可以查看设计说明,应该会有的。标准图集规定当梁高》=450mm时,要设侧面钢筋。至于侧面钢筋的直径和根数也要看图纸了,如果没有的话,要问相关的设计人员。如果还有疑问,可以拨打电话0755-83276109进行咨询。
2010-08-30 10:51:21
-
不用啊,图纸标注就是设计人结构演算的配镜结果,照图输入计算就行了,不能自己增加任何钢筋的。
2010-08-18 16:29:19
-
框架梁的原位标注只标有受力纵筋而没有梁的侧面构造钢筋,但是此框架梁梁高为700mm,在导入CAD图进行梁的识别时,是否要在钢筋信息里手添梁侧面构造钢筋,两侧面钢筋的根数和直接又怎么确定呢?答:你得看图中是否有梁侧面筋的相关说明(在结构说明中找,有时也标在梁图的当页上)如果没有,我觉得你还是加上,按03G101规定加上比较好。加侧面筋的规定是从梁底到板底的距离。
2010-08-18 16:32:58
-
要看设计说明,如设计说是按03G101图集,就要加添梁侧面构造钢筋,按说明加两侧面钢筋的根数。
2010-08-18 16:33:13
-
03G101图集,说的很清楚当粱高超过450mm时要加侧筋。。。你导的是CAD图,是不用的图纸标注就是设计人结构演算的配镜结果你照图输入计算就行了,不能增加任何钢筋的。。。。
2010-08-18 16:48:49
-
按设计和设计选用的标准图集
2010-08-18 17:13:16
-
1、看看总说明。。有没有要加的语句。。 2、如果设计是按照03G走的。。那么就要按照图集加的。。
2010-08-18 16:45:16
-
框架梁的原位标注只标有受力纵筋而没有梁的侧面构造钢筋,但是此框架梁梁高为700mm,在导入CAD图进行梁的识别时,是否要在钢筋信息里手添梁侧面构造钢筋,两侧面钢筋的根数和直接又怎么确定呢? 答;需要进行增加,根据图纸的设计规范,按03G101-1的平法规则,如下图所示:
2010-08-18 17:25:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看