• 关于梁添加侧面构造钢筋的问题?

    如图,该梁有4跨,梁信息为200*500,板厚度为100,请问第二跨右支座处无板处是否要添加侧面钢筋?如要添加应用何种方法? 谢谢大家!

    第二跨

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这也要根据设计要求进行设置,否则设置了也是竣工结算核对时,业主发现也是通不过的,因为它没有计算的依据。 “谢谢回答!图纸有要求大于450的要求设置构造钢筋,但此种情况不知道是否要添加及如何添加?是手算还是软件可以处理?”可以在原位标注相应跨中输入。

    侧面构造钢筋

    2013-05-22 23:20:41 

  • 这个可以不用加的 因为他并不是一整跨都是大于450的部分 只是一条梁中的一跨的一小部分是小于450的 这也不至于梁侧会开裂 当然你想设置也行 软件有生成侧面钢筋的功能

    答疑解惑

    2013-05-23 00:24:55 

  • 你好! 严格来说在第二跨没有现浇板的部位是要添加构造侧面纵筋的,因为没有现浇板时腹板高度是从梁顶开始计算的。 添加时在如图所示的位置将梁打断,然后在原位标注里输入该段的侧面构造纵筋,之后再将打断的梁合并,汇总计算后,侧面构造纵筋就只有这一段有。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-05-23 07:07:32 

  • 按照标准图集11G101-1第87页“梁侧面纵向构造筋和拉筋”的说明第1条:当ha≧450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,.........。你的梁为200*500,板厚度为100;没有达到450,所以不需要配置纵向构造筋。

    2013-05-23 05:13:12 

  • 图纸没有标注就不用增加。要是按要求增加就在原位标注里设置即可。

    2013-05-23 07:31:36 

  • 梁侧面钢筋是按图纸要求输入的,不是你想加就加,是要通过计算的,一般设计都会注明梁侧面钢筋的规格、种类、数量的。

    2013-05-23 09:17:01 