• 剪力墙和暗柱、端柱、框架柱

    在钢筋2009中绘制剪力墙是不是应该把暗柱、端柱、框架柱都覆盖,包括转角的部分也要完全覆盖吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋2009中绘制剪力墙应该把暗柱、端柱、框架柱都覆盖,转角的部分剪力墙只要相交即可。

    2010-08-19 21:18:14 

  • 应该是先绘制剪力墙,再绘制暗柱和端柱比较合理的。可以用“自适应布置柱”的功能来快速绘制上暗柱。

    2010-08-19 21:25:15 

  • 只是暗柱和端柱和连梁才是的

    2010-08-19 21:49:32 

  • 只要相交就可以了, 在计算设置里面设置计算的长度就行了。

    2010-08-19 22:25:33 

  • 只要绘制到中心线相交,软件会自动进行处理的。

    2010-08-20 05:37:30 

  • 剪力墙与暗柱.暗梁.端柱和框架柱的关系,我是这样理解的. 暗柱,暗梁是剪力墙的加强筋,即砼量全部包括在剪力墙里面. 端柱也是剪力墙的加强部分,但是端柱有一部分是突出剪力墙的. 框架柱应该与剪力墙不建立在一起,也可以说剪力墙不需要框架柱.因为它本身的承载能力够用了. 绘制时应该先绘制剪力墙,其它构件后绘制.

    2010-08-20 06:10:58 