青春永驻 2010-08-22 08:47:36 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2843查看 4回答
框架柱与基础的钢筋连接问题
1.砖的条形基础算基础吗?柱子在这样的基础里面箍筋还是两个吗? 2.我的是独立基础的工程,独立基础之间是有一个砼垫层的 ,大放脚的,砖条基,底标高和独立基础一样,所以我画砖条基时我直接画通长贯通独立基础了,但我画框架柱时,柱的钢筋却不以独立基础为厚度往上算+3Hn,确以砖条基为厚度往上算3Hn,这样倒是不影响纵向钢筋,但箍筋可就少了,看看大家个详细解释,看看到底怎么解决,包括您的依据是哪来了,不吝感谢。(希望回答完一次,我继续提问您的时候,您依然还在)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件里,砖条形基础不要用条形基础定义,用砖墙定义画图,这样你画的框架柱的钢筋计算就不会出错了。
2010-08-22 12:16:52
-
框架柱怎么会在砖条基重合,应该是独立基础才对呀!你把框架柱处的基础换成独立基础!独立基础垫层要按垫层绘制,不能按条基绘制! 呵呵这种情况应该有,但是砖基础怎么会不独立基础还深呢?这不符合设计规范的!!
2010-08-22 08:54:40
-
1.砖的条形基础算基础吗?柱子在这样的基础里面箍筋还是两个吗? 答,砖的条形基础也算基础,叫砖基础,柱子在砖基础是不生根的,所里也涉及不到基础里德箍筋。 2.我的是独立基础的工程,独立基础之间是有一个砼垫层的 ,大放脚的,砖条基,底标高和独立基础一样,所以我画砖条基时我直接画通长贯通独立基础了,但我画框架柱时,柱的钢筋却不以独立基础为厚度往上算+3Hn,确以砖条基为厚度往上算3Hn,这样倒是不影响纵向钢筋,但箍筋可就少了 答:你的柱子在独立基础上吗?如果柱画到独立基础上,应该不会出现逆说的问题。 你好,那个砖基础你不要贯通画,断开话,或者你把砖基础用其他构件布置,比如说异形基础梁。
2010-08-22 08:52:20
-
1.砖的条形基础算基础吗?柱子在这样的基础里面箍筋还是两个吗? 砖的条形基础当然算基础,但一般砖基础下面会有砼的条形基础才对啊,柱子有专门的独立基础啊,在独立基础里规范规定的箍筋就是2个。 你的砖条基应该在砖墙里面画,它属于砖墙,不是实际意义上的条形基础,只是我们通长把基础层地下部分的砖墙称之为砖基础。你这样定以后,软件才不会计算出错
2010-08-22 10:20:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看