xuyan530 2010-08-23 01:29:27 | 江西省 其他专业 | 619查看 5回答
关于图形导入钢筋出现的问题,急盼回复
我用8.0先画好图形,导入10.0钢筋抽样中,出现以下几种问题 1、抽梁钢筋的时候,发现梁型号基本上全都变了样,起先以为图形中我梁就画错截面了,结果去图形检查,图形中梁截面是对的,简单的说,也就是算量中一根梁200*500,导入钢筋就变成200*300了,这是怎么回事? 2、柱子也出现类似问题,图形中柱200*300,导入钢筋该型号柱子就变成200*500了 柱子改起来还好说,就是梁改起来要浪费好多时间,我不明白怎么会出现这种情况,以前我都没碰到过 急盼回复
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形导入10.0钢筋抽样中出现这个问题是正常的,因图形工程量是按截面计算的,如一根梁有5跨每跨截面都不一样它就会变成5根梁,这就是先做钢筋与先做因图的区别。先做钢筋就没有这回事。
2010-08-23 08:41:49
-
对于框架结构的工程,建议你先绘制钢筋,在从钢筋导入到图形软件中去,这样出现问题的几率要小一些;如果是先绘制的图形,那么对于不同截面的一根梁就会出项问题的,柱子有时候也是这样的情况。
2010-08-23 05:34:17
-
这是绝对不可能的,截面不会改变的,你看看时不是梁的编号、位置出问题了。 如果编号、位置都没有问题,截面尺寸变了,就是软件程序有问题,找千赢官网首页登录入口处理,有售后保障的。
2010-08-23 07:01:54
-
我也觉得先画钢筋比较好!
2010-08-23 08:31:26
-
图形里构件定义方法与钢筋有区别并附带很多其它信息,如果要计算钢筋量还是先在钢筋里算好再导入图形算工程量好些。
2010-08-24 09:25:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看