被安装折磨的人 2024-11-22 20:10:49 | 浙江省 安装安装算量GQI | 153查看 2回答
报警二总线+DC24V电源线两根管怎么设置在一起
报警二总线+DC24V电源线
NH-RVS-2x1.5+NH-BV- 2x2.5
SC20,SC25-CC/WC
这样的线怎么设置在一起
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
NH-RVS-2x1.5+NH-BV- 2x2.5 SC25-CC/WC
这两根线能穿同一根管里,不需要两根管,
和设计沟通一下,应该是设计的笔误
2024-11-22 20:20:45
-
二种线共穿一根管
2024-11-22 20:25:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看