钢筋软件中,电渣压力焊接头是怎么考虑的?是按直径小的还是大的钢筋接头来考虑?
钢筋软件中,电渣压力焊接头是怎么考虑的?是按直径小的还是大的钢筋接头来考虑?另工程类别中的层数包不包括地下室的?问题补充:我的意思是上下层是不同直径的钢筋,是按大的还是小的考虑?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
14以上的柱的钢筋都按照电渣压力焊接头考虑
2010-08-27 09:16:09
-
钢筋软件中,电渣压力焊接头是怎么考虑的?是按直径小的还是大的钢筋接头来考虑?另工程类别中的层数包不包括地下室的? 这个一般是按设计图纸要求,属竖向连接方式。一般图纸要求16以上的钢筋采用焊接。一般这个应从基础层以上开始计算层数
2010-08-27 09:18:54
-
φ14以上的要使用电渣压力焊。大小相接时,按大的取定。 工程类别中的层数包括地下室的层。
2010-08-27 09:23:33
-
钢筋软件中,电渣压力焊接头是你按照钢筋的型号规格设置其接头类型为电渣压力焊接头即可。软件会自动考虑计算,如你设置16mm以上的计算电渣压力焊则软件会自动计算其接头个数。工程类别中的层数如果符合建筑面积计算规则的地下室,建筑面积大于标准层50%时,可以计算层数,如果小于50%时,只计算建筑面积,不计算层数。
2010-08-27 09:36:04
-
电渣压力焊一般在直径大于16mm时采用。
2010-08-27 11:47:00
-
您好,老师:请问计算钢筋变径时,电渣压力焊接头数的直径应按大直径的钢筋计算还是小直径的计算?问题补充:有具体的书面理论依据吗? 谢谢
-
我用的2013钢筋,把基础层复制上柱子啦,可是基础层没有计算电渣压力焊接头,应该怎么设置才能在基础层计算电渣压力焊接头?谢谢
-
提问: 柱电渣压力焊接头位置软件默认的位置是不是在其上一层,比如:我要查首层现场实际焊头个数,在软件中是不是看二层的接头个数? 若钢筋变径,是如何处理的?是按搭接计算吗?如果是,怎么调整到焊接?
-
为什么我在剪力墙垂直筋中设置电渣压力焊接接头,但是在钢筋接头定额中不出现钢筋电渣压力焊接头呢
为什么我在剪力墙垂直筋中设置直电渣压力焊接,但是在钢筋接头定额中不出现钢筋电渣压力焊接头呢?出现这种情况的只有B12、C12和B14、C14的垂直筋,B16以上的会出现呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看