李龙 2024-12-11 09:34:52 | 北京市 安装施工 | 123查看 3回答
配电柜与等电位箱连接,用40*4扁钢,请问连接是含在扁钢敷设还是等电位箱安装?
北京房修定额,改造工程,配电柜与等电位箱之间的扁钢敷设前期未施工,剔槽敷设40*4镀锌扁钢到等电位箱,请问敷设扁钢有定额,那连接需不需要套定额呢?如果套?哪个定额号比较适用?是卫生间等电位连接还是进出户还是突出建筑金属物?按处计算?如果不需要是含在敷设扁钢定额号中了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
包含在接地母线定额了。
2024-12-11 09:39:46
-
连接是含在扁钢敷设中
2024-12-11 10:55:09
-
需要计算,没有含在等电位端子箱内容中。
套-40*4镀锌扁钢接地母线的子目,按米计算。
你采纳的答案,不准确。
首次提交 2024-12-11 17:26:13 最近修改2024-12-11 17:27:13 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看