• 请教一个高压配电电缆配管的问题

    管工程量

    主供电源采用3*400型电缆   穿MPP200保护管  保护管尺寸是不是有点小了    下面的备用电源采用3*240电缆  穿200保护管还差不多是不是 而且3*400不是3根电缆线吗   保护管工程量是不是应该乘以3呀  图纸备注是不是有问题  求教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 这个尺寸是有问题,可以提设计答疑

    2. 3*400是穿2跟电缆,保护管工程量*2

    2024-12-20 15:13:41 

  • 3*400外径95,MPP200外径200内径180,保护管适合的很。2*YJV*******表示是2根管2根电缆。图纸备注一点没问题。


    2024-12-20 15:21:19 

  • 200的保护管完全放得下3*400的电缆,电线电缆可占用保护管内孔截面积最大为40%。

    2024-12-20 15:46:31 

  • 设计配管没有问题;两根电缆两根管。

    一根三芯400电缆外径73.5mm;一根200MPP内径198.8mm。

    首次提交 2024-12-20 17:07:34  最近修改2024-12-20 17:10:13 (修改过1次)