请教一个高压配电电缆配管的问题
主供电源采用3*400型电缆 穿MPP200保护管 保护管尺寸是不是有点小了 下面的备用电源采用3*240电缆 穿200保护管还差不多是不是 而且3*400不是3根电缆线吗 保护管工程量是不是应该乘以3呀 图纸备注是不是有问题 求教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个尺寸是有问题,可以提设计答疑
3*400是穿2跟电缆,保护管工程量*2
2024-12-20 15:13:41
-
3*400外径95,MPP200外径200内径180,保护管适合的很。2*YJV*******表示是2根管2根电缆。图纸备注一点没问题。
2024-12-20 15:21:19
-
200的保护管完全放得下3*400的电缆,电线电缆可占用保护管内孔截面积最大为40%。
2024-12-20 15:46:31
-
设计配管没有问题;两根电缆两根管。
一根三芯400电缆外径73.5mm;一根200MPP内径198.8mm。
首次提交 2024-12-20 17:07:34 最近修改2024-12-20 17:10:13 (修改过1次)
-