小莉 2010-09-06 09:05:40 | 山西省 安装算量GQI | 11616查看 3回答
通风工程中,风管在计算工程量时,扣除调节阀等阀门部件吗?
通风工程中,风管在计算工程量时,扣除调节阀等阀门部件吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:应该扣除调节阀等阀门部件 见下面的 安装工程定额的 风管制作安装的计算规则 一、风管制作安装按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度, 但不包括部件所占的长度。咬口重叠部分已包括在项目内,不得另行增加。直径和周长按图示尺寸为准展开。
2010-09-06 09:18:10
-
不扣除的,风管的长度就是中心线的长度的
2010-09-06 09:07:39
-
通风工程中,风管在计算工程量时,扣除调节阀等阀门部件所占的长度,不扣除弯头、三通、变径等管件的长度。
2010-09-06 09:14:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看