Hedymiki 2025-03-25 10:38:55 | 海南省 安装安装算量GQI | 80查看 1回答
我看不懂这张室外电缆管线总平面图,求解读这张图里只有这一块有线缆,不懂这样子是怎么引进到室内的配电箱或者配电房里面的,还有就是一条线上为什么会有多种规格的电缆呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
橘子味不是糖 白银专家
答题: 880 被赞: 223
他这是为了画省事,你看看他的标注不是代表一根电缆,这个位置告诉你都连接什么箱子了
2025-03-25 10:55:10
关于电缆头问题
1、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩中间头制作安装界定,16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终端头。——这句话是什么意思呢,不是说的是中间头么?怎么最后写电缆计算终端头了?还有干包跟热缩什么情况下用,2、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩终端头制作安装界定,10mm2以上(含10mm2)的电缆计算终端头。——这条10mm2以上(含10mm2),是不是含16mm2的么?,跟第一条不矛盾么?3、10kV以下室内、室外电力电缆热(冷)缩中间头及终端头制作安装界定,25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头——第一条说了16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终,为什么还要有个25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头,这样不是跟第一条矛盾了没,第一条说16mm2以上,这几句话不太理解?耽误各位前辈点时间,麻烦解释一下,谢谢!