dakuaitou 2010-09-14 11:22:24 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 391查看 1回答
在线提问图1计算设
图1计算设置中,默认梁架立筋与支座负筋搭接150,平法图集中也是这个要求,软件计算结果是将架立筋与左侧直径相同的支座负筋合在一起,这个没有问题,可是它与右侧的支座负筋按41d搭接计算,我认为软件这样计算没有根据,请教这个规则哪里有规定?软件中如何修改为按搭接150计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、昨天找了平法还有陈青来的答疑文档,确实没有找到明确的依据,但是我还是说说个人理解吧 2、首先,我觉得150和lle两种搭接值都有一定的理由, 150:是平法54页中间的横字,写明了当有通长筋的时候,架力筋搭接150; lle:旁边有个小字,当支座上部纵向钢筋与通长筋直径相同时,也可执行绑扎搭接接长 3、软件判断方式:当架力筋与两端负筋直径不同时候,软件判断是架力筋,所以搭接150,当架力筋与左边负筋通长了,这时软件认为这个不是架力筋了,是上部钢筋了,所以不执行架力筋搭接,而按照上部纵向钢筋来判断搭接了,也就是您看到的41*d 4、处理方式,建议直接修改计算结果,这样来得快,也简单~
2010-09-15 10:50:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看