dakuaitou 2010-10-14 10:00:10 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 503查看 1回答
在线提问圆钢计算1
圆钢计算180度弯钩时可按“受拉钢筋”、“受压钢筋”、“分布筋”、“构造筋”分类,其中受拉钢筋在GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定需要弯钩,受压钢筋在03G101-1图集第33页规定不做弯钩,分布筋不受拉,仅是定位作用,因此也无需弯钩。那么请问,构造筋(如:架立筋、梁构造腰筋、温度筋等)是否需要计算弯钩?规定有误出处(以上均指圆钢)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、对于板内的分布筋和温度筋,可不设弯钩。软件提供了计算设置,如下图,用户可以手动调整。 2、构造筋和架立筋二级较多,一级筋较少见。构造钢筋虽然在计算时不承担荷载,但一般都锚入支座,凡是锚固端都应该带弯钩。架立筋一级筋很少见,据有老预算员说有规范计算弯钩,但目前由于很少用,没有见到出处。
2010-10-14 10:10:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看