• 平面图上连梁下没有门窗洞口,结构图上有连梁,这是什么情况。

    连梁下是否要画剪力墙呢! 还是连梁下是空的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平面图上连梁下没有门窗洞口,结构图上有连梁,这种情况连梁下是剪力墙,应该是砌体墙,按砌体墙定义画图即可。

    2010-09-19 08:33:04 

  • 这种情况 连梁下部就不要画上剪力墙了 下面是填充墙 但要注意图纸上 是够有要求剪力墙水平钢筋要通过连梁 如果有要求的话 还要在连梁的侧面纵筋处 输入剪力墙水平钢筋的根数和直径

    2010-09-18 23:38:53 

  • 按图布置就可以了,如果连梁下没有门窗洞口,也没有剪力墙,结构图上有,还是要布置连梁。

    2010-09-18 15:49:03 

  • 这个梁可以按非框架梁来定义 ,梁下可以是砌体墙 ,归限还是咨询一下当地设计人员,

    2010-09-18 15:49:13 

  • 要绘制剪力墙的,连梁构件是剪力墙门窗洞口上部的钢筋加强构造,其实质就是剪力墙,如果设计的连梁没有标注侧面钢筋,那么默认的就是建力墙水平钢筋连续通过,所以要绘制剪力墙和门窗洞口之后再点布连梁到门窗洞口上部才能计算正确

    2010-09-18 15:49:18 

  • 要不要画剪力墙,看图纸。一般是画上剪力墙,再画洞口再画连梁。

    2010-09-18 15:49:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map