• 电气系统的调试问题

    我这个只是一个房间的线路改造,就是从电表箱分出,引到这个房间的空气开关箱(空开也箱是新做),然后房间里布置灯具,还有各种插座,请问达没达到系统调试的标准。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是不应该调试,没有达到调试的标准了。 送配电设备调试中的lkV以下供电系统定额适用于所有低压供电系统,低压配电装置至各分配电箱的组成一个供电系统,但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试项目内 如果分配电箱内只有刀开关、空气开关、熔断器等不含调试元件的供电系统,则不再作为调试系统计算。送配电装置系统调试的工程量是:凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。计算时依据型号、电压(KV),按图示数量计算,以系统为计量单位。 送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。

    2010-09-19 18:37:39 

  • 根据所提到的电气改造内容情况,还没有达到系统调试的标准和相关的内容,所有不能套有关调试的定额子目。

    2010-09-20 08:50:09 

  • 这个是修缮工程的范围,不应当进行调试的,当然看你使用的定额是不是修缮定额了。

    2010-09-20 07:06:40 

  • 定额解释 “送配电设备系统调试、适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。”这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取费用。不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。 很显然,单纯一个照明回路接到空气开关上(电表箱、开关箱两级控制),只需要断闸、接线、合闸,是远达不到调试标准的。。

    2010-09-25 11:46:32 

  • 不要调试的,这还没有构成是一个供电系统。

    2010-09-21 11:51:03 