liukejieer 2015-01-06 09:50:35 | 贵州省 安装算量GQI | 1446查看 3回答
消防弱电怎么看
1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。 2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办? 3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,怎么回事?? 望前辈指点!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。
是每层的接线箱,个主干线与楼层水平线在这里面进行连接。
2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办?
一般平面图上的模块都在设备附近与设备控制箱里面,可根据系统图来具体判断的;
3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,怎么回事?? 望前辈指点!
平面图是应该有些内容的,这个应该是设计的疏忽,根据各种线型补充在平面图中,包括走向和管材型号。让设计与甲方确认后施工,或直接让设计补充平面图纸。
4,你可以整套传来,帮你看看,是不是所有的平面图上都没有的,如果只是部分平面上没有,你可以根据有的参考做没有的部分。
2015-01-06 11:20:37
-
1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。楼层消防接线箱,主要便于穿、接线路
2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办? 在设备中,如配电箱、风机控制箱中,图纸的这些设备上都带有模块,见系统图
3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。有的
只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,达不到的按穿管考虑,桥架布置的主线
2015-01-06 10:42:16
-
1、2见下图,3、桥架不到达的设备用SC管引过去;
2015-01-07 09:33:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看