myzaojia 2010-09-20 10:01:29 | 河北省 安装算量GQI | 713查看 5回答
关于住宅电缆敷设问题,跪求高手。。
住宅地下层从配电柜沿桥架的电缆敷设套什么定额?是不是得跟电井里的电缆敷设分开呢?电缆井里敷设的电缆是不是得套沿垂直通道敷设。。给个合理的解释 嘿嘿!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应区分,套用电缆其他敷设方式,并另计洞库暗室增加费。 竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆。 电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件, 应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数[山东这边]。
2010-09-25 11:39:04
-
住宅地下层从配电柜沿桥架的电缆敷设套什么定额?是不是得跟电井里的电缆敷设分开呢?电缆井里敷设的电缆是不是得套沿垂直通道敷设。。给个合理的解释 嘿嘿! 1、电气竖井上下不封闭,可以按竖直通道敷设计算。若每层有楼板已预留桥架洞只能按3芯和多芯电缆计算。 2、地下层电缆按3芯和多芯电缆计算。
2010-09-20 10:25:25
-
仅供参考,山东消耗量是使用其它敷设
2010-09-20 10:18:05
-
住宅地下层从配电柜沿桥架的电缆敷设套什么定额?是不是得跟电井里的电缆敷设分开呢 回答:个人觉得不用分开,同普通敷设方式,所谓垂直通道敷设或竖直通道敷设,这里的通道是指封闭的,敷设时人需在井内操作,多用吊栏等设备,主要指超高层建筑或矿井电缆敷设,与我们通常见的民用建筑不同,通长民用建筑,每层井都有门,敷设时一人一梯足矣,难度除了空间稍少,并无明显增加。
2010-09-21 16:29:43
-
根据定额计算规则及说明,“竖向通道电缆敷设定额适用于20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内的电缆敷设,否则不适用。”凡是不符合此条规定的,均套用普通电缆敷设子目。
2010-09-25 09:39:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看