xi****@eyou.com 2011-07-27 10:29:57 | 河北省 安装算量GQI | 528查看 4回答
电缆敷设问题
电缆 ZRYJV-5*16-CT-(SC40)F 是什么意思? 这是从负一配电间 配电箱AP1 出来 到电梯机房的配线,指的是,什么时候走桥架,又是那一段走钢管呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个指的是由负一层配电室API配电箱引出电缆ZRYJV-5*16 ,沿垂直桥架向上敷设至机房层,出桥架以后沿SC40焊接钢管敷设至电梯机房配电室
2011-07-27 11:02:12
-
阻燃电缆5*16 钢管内埋地敷设
2011-07-27 10:31:46
-
这个应该是走管道井中的桥架哈 如果说明了是SC40那就是钢管哈
2011-07-27 10:31:01
-
电缆 ZRYJV-5*16-CT-(SC40)F 是什么意思? 意思是阻燃,交联聚乙烯电缆,5芯,单芯截面积16 ct是穿管敷设,sc40是穿管管径40的 f是暗敷 这个走的都是穿管敷设
2011-07-27 10:39:28