报警干线4组,每层接线箱后是2组、隔离器后按1组算还是2组算?
请问:1、干线电源线是2组,总共5层,各层的接线箱后的电源线是1组;干线为什么要2组,是2组到都每一层接线箱?还是一组去1-3层,一组去4-5层;可是图上也没这么标出来呀;
2、干线信号线是4组,各层的接线箱后、短路隔离器前信号线是2组;这是什么原理;各层的短路隔离器前、后都是按2组计算信号线吗?请各位专家指教。我说得信号线一组就是 RYS2*2.5 ,请说清是2根还是2组。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这些问题需要找设计人研讨的呀。
2025-05-05 14:03:22
-
1、电源线,可以串连,就象你说的(一组去1-3层,一组去4-5层;自己看一下)
2、干线信号线,不可以串连(只能一对一,即;一个防火分区一根),负一层有两个防火分区(SI),就需要2组干线信号线。
2025-05-05 15:09:38