ranliwei121 2010-09-30 08:17:56 | 河南省 其他专业 | 1284查看 3回答
关于避雷接地
引下线是利用构造柱主筋,是不是不需要补主材了?(Φ≥16时用2根,Φ<16时用4根,通长焊接)引一线算一个构造柱高度后乘几根?还有接地母线需要补主材吗?定额是套户内还是户外敷设? 卫生间有两外40*4镀锌扁钢接地端子上下焊通,是套引下线还是接地母线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳引下线是利用构造柱主筋,是不需要补主材了。(Φ≥16时用2根,Φ<16时用4根,通长焊接)定额是按焊接两根主筋考虑的,如果焊接四根,定额单价乘以2即可。接地母线需要补主材。室内按户内接地母线敷设套定额,室外按户外敷设套定额即可。 卫生间有两外40*4镀锌扁钢接地端子上下焊通,应套室内接地母线敷设定额子目。 定额计算规则为:六、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按此比例调整。
2010-09-30 10:56:12
-
引下线是利用构造柱主筋,是不需要补主材了?(Φ≥16时用2根,Φ<16时用4根,通长焊接)引一线算一个构造柱高度后乘几根的。 接地母线需要补主材的,定额是有套户内的、也有套户外敷设的,要根据施工图纸的要求套相应的定额子目。 卫生间有两外40*4镀锌扁钢接地端子上下焊通,不是套引下线而是要套接地母线的。 引下线高度乘几根后是要再乘几处的处数的,接地母线一般情况下都是用40*40的镀锌扁钢。 什么时候需要补主材? 凡是定额中没有材料单价的,就需要补主材。 户内与户外的区分,凡是在户内安装的就是户内,在户外安装的如按地母线就是户外的。 卫生间两处40*40扁钢是从垂直焊通的,从上面往下焊,感觉像引下线,实际上是母线。
2010-09-30 08:21:40
-
引下线是利用构造柱主筋,是不需要补主材了。(Φ≥16时用2根,Φ<16时用4根,通长焊接)引一线算一个构造柱高度后乘2或4根。接地母线需要补主材。定额是套户外敷设。 卫生间有两外40*4镀锌扁钢接地端子上下焊通,是套引下线。 引下线一个构造柱高度后乘2或4根,是再乘几处引下线的处数.。接地母线沿基础钢筋一圈布置的,补主材。定额是套户外敷设,是怎样区别的?--外墙以外的算户外。 图纸上接地母线外一圈是沿外墙的位置,内墙也有,要区别算
2010-09-30 08:21:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看