仗剑天涯 2014-12-23 16:00:59 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1302查看 10回答
如果导入GGJ的暗柱,工程量会增加吗?
我做的GGJ钢筋,然后导入到图形软件,只因我先画的暗柱构件,后画的墙构件,导入图形时候如果不导入暗柱,剪力墙就不封闭,而每层都将墙延伸封闭十分繁琐,我能不能同时导入剪力墙和暗柱,效果上来看是封闭了,但是我不知道会不会影响后期结果?与把剪力墙逐个画封闭,在效果上差别大吗?一部分暗柱两侧还是砌体结构,延伸不易。问题补充:如果钢筋软件里剪力墙是先画的,不存在不封闭现象,如果同时导入了剪力墙和暗柱,工程量是不是计重复了。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果导入GGJ的暗柱,工程量会增加吗?
答:剪力墙与剪力墙重合部份软件动自动扣减的。所GGJ导到GCL后,用下图方法处理,一切问题就解决了。(批量选择暗柱,右键,柱墙转换)(无论你是否用剪力覆盖暗柱与否,把它转为剪力墙)(剪力墙与剪力墙相交,软件自动扣减,你没有怀疑吧)。
2014-12-23 19:33:53
-
1.在做GGJ钢筋算量时,应先画墙(含暗柱部分),再在墙上画暗柱,暗柱是墙的一部分。
2.如果暗柱突出墙的应按端柱定义,
3.导入图形时候不应导入暗柱(软件默认)即可。
4.这样剪力墙就不存在不封闭
2014-12-25 11:51:07
-
我做的GGJ钢筋,然后导入到图形软件,只因我先画的暗柱构件,后画的墙构件,导入图形时候如果不导入暗柱,剪力墙就不封闭,而每层都将墙延伸封闭十分繁琐,我能不能同时导入剪力墙和暗柱,效果上来看是封闭了,但是我不知道会不会影响后期结果?与把剪力墙逐个画封闭,在效果上差别大吗?一部分暗柱两侧还是砌体结构,延伸不易。
问题补充:
如果钢筋软件里剪力墙是先画
——:1:首先你绘制剪力墙时候要覆盖暗柱(贯穿)的位置,因为你暗柱实际就是剪力墙,只不过是局部钢筋加强处理
这样你在导入钢筋到土建的时候,才不会出现缺少墙体的情况。否则你还有出现修改柱砖换墙体,墙体还是分段的。
2:在钢筋算量内部分剪力墙或者是暗柱的绘制先后的,最后计算的时候,是全面考虑相互关系的
但是在绘制梁之前是必须先绘制柱
绘制现浇板之前先绘制梁(墙)
2014-12-23 18:02:02
-
进来学习一下了
2014-12-24 13:49:57
-
我做的GGJ钢筋,然后导入到图形软件,只因我先画的暗柱构件,后画的墙构件,导入图形时候如果不导入暗柱,剪力墙就不封闭,而每层都将墙延伸封闭十分繁琐,我能不能同时导入剪力墙和暗柱,效果上来看是封闭了,但是我不知道会不会影响后期结果?与把剪力墙逐个画封闭,在效果上差别大吗?一部分暗柱两侧还是砌体结构,延伸不易。如果钢筋软件里剪力墙是先画的,不存在不封闭现象,如果同时导入了剪力墙和暗柱,工程量是不是计重复了。
在GGJ钢筋中画好暗柱和剪力墙后,同时导入到图形中,把暗柱在套做法定额子目时,和剪力墙套成一样,这样就是把暗柱和剪力墙同时导入到图形中也不会影响算量的准确的.软件会自动把相同做法的合并在一起了,相互重叠时会自动扣减的.
2014-12-23 19:52:36
-
我做的GGJ钢筋,然后导入到图形软件,只因我先画的暗柱构件,后画的墙构件,导入图形时候如果不导入暗柱,剪力墙就不封闭,而每层都将墙延伸封闭十分繁琐,我能不能同时导入剪力墙和暗柱,效果上来看是封闭了,但是我不知道会不会影响后期结果?与把剪力墙逐个画封闭,在效果上差别大吗?一部分暗柱两侧还是砌体结构,延伸不易。
钢筋软件里面,有暗柱的墙体,必须布置剪力墙体。
如果你暗柱里面没有画墙体,钢筋量会少的。
另外,在你导入图形算量软件的时候,装修也没法布置。会很麻烦的。
该修改就修改吧。直接修改一层,然后把相同造型的层直接覆盖就好了。
祝顺利,谢谢帅哥采纳!
2014-12-24 11:44:43
-
墙和暗柱同时导入到图形后,在套定额时暗柱也要套墙的定额子目,如果不套有暗柱的地方的工程量就计算不上,也就是会少计算暗柱部分的工程量的,
墙和暗柱可以同时导入,也可以只导入墙,然后有暗柱的地方补画墙,这样才不会少计算
2014-12-23 16:04:34
-
这样子的话你最好在钢筋软件中把剪力墙延伸并覆盖暗柱,否则钢筋计算就不正确的。然后再导入图形就可以了
2014-12-23 16:12:12
-
我做的GGJ钢筋,然后导入到图形软件,只因我先画的暗柱构件,后画的墙构件,导入图形时候如果不导入暗柱,剪力墙就不封闭,而每层都将墙延伸封闭十分繁琐,我能不能同时导入剪力墙和暗柱,效果上来看是封闭了,但是我不知道会不会影响后期结果?与把剪力墙逐个画封闭,在效果上差别大吗?一部分暗柱两侧还是砌体结构,延伸不易。
答;把暗柱倒进不会增加工程量,最好是把墙、柱一块导入,如果是增加了工程量,那就证明你其它部位没画全,或者说钢筋里多画了那个构件了。
2014-12-23 17:21:50
-
这样导入,暗柱套剪力墙相关的定额子目,选择相应的工程量代码,对计算剪力墙工程量没有影响的,但因组成房间的墙没有互相相交,就不能形成封闭的房间,也就无法布置房间装修了,对室内外装修画图布置影响很大的,必须将组成房间的墙用延伸的方法互相延伸到墙中心线,使之形成封闭的房间,才能正确计算室内外装修工程量的。
2014-12-24 08:31:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看