平平玩 2010-10-26 10:19:08 | 四川省 其他专业 | 334查看 3回答
管子敷设长度的问题
请问大家 电气系统中 层高3m 管子沿顶板敷设 安全出口灯的位置为距地2.3米 那么竖直的这部分管道应是0.7还是0.7*2呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是末端 那就是0.7 非末端就应该是0.7*2 要看你的平面图上管线是怎么走的 施工时你可以在顶板上安装过线盒 从过线盒分支到安全出口灯 那样就是0.7 不过我个人认为还是做下来再翻上去好点 多一个过线盒和多一个管口 浇筑混凝土时就多一份堵管的危险 排堵麻烦还要花人工 但弊端是多了0.7m的管和2.4m的线
2010-10-26 12:56:20
-
应该是0.7m才对,一般情况下零线和相线在一根线里面(线是双股的)。
2010-10-26 10:27:44
-
应该为0.7
2010-10-26 10:31:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看