成功 2010-11-02 20:09:21 | 江西省 其他专业 | 884查看 1回答
电线、电缆导管问题
墙体电线、电缆导管做那个检验批(要不要做隐蔽啊) 结构梁板预埋电线、电缆导管做那个检验批啊 注:(两个是不是做同一个检验批啊)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体、楼层板预埋电气导管是需要做隐蔽记录的! 两份检验批是一样的表格:“电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程检验批质量验收记录 ”! 严格的来讲,是不可以只做一次的!因为施工及验收的时间不一样!所以只能是分开来做! 等电位端子箱安装资料归入防雷与接地资料的范畴(具体情况您看一下分部分项划分表及资料目录);不需要做隐蔽验收记录!
2010-11-02 20:13:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看