安倾心 2014-07-25 11:58:12 | 江西省 其他专业 | 1270查看 1回答
竖直电缆计算问题
楼层2.9m每层,18层,有个地下室,主电源在在地下室,我想知道这个竖直电缆NH-YJV-4*165+1*95的电缆长度?而且系统图中是不是表面竖直电缆是4*125+1*95,然后楼层的就变成5*16的电缆??那个图中le=80A是不是这个电缆的转换器?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳le=80A这个应该是绝缘穿刺线夹吧,电缆型号就是通过它转换的。
2014-07-26 07:49:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看