-
psy7218 2011-09-06 22:43:36 | 江西省 其他专业 | 5668查看 4回答
请问电缆保护管如何计算长度
我在算一栋电梯房的电气预算,有些问题不清楚,想请教一下。 1、图的总说明电源进线为电缆直埋,一层平面图上标电缆进线在散水1米以外,总配电箱的系统图上是电缆穿钢管SC100到总配电箱,想问这根进线电缆是在室外1米穿管的,还是电缆直埋进入室内后出地面再穿保护管到总配电箱的。 2、我量了图上外墙到配电箱的距离是3米,配电箱安装离地是1.6。如果这根钢管是从室外散水1米以外就开始穿电缆的,请问这根钢管的长度如何计算。我算了一下不知对否。钢管长L=1(散水1米外)+0.6(散水宽)+2(管穿建筑物预留)+3(水平距离)+2(垂直预留)+4.2(层高)-(1.6箱离地高+0.8箱高) 3、电缆长度L=钢管长+2(穿建筑物预留)+1.5(垂直预留)+1.5(电缆头预留)+1.3箱半周长 不知以上我算的对吧。对这些预留的概念有些不懂。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、钢管长L=1(散水1米外)+0.6(散水宽)+0.8m(假设室外埋地深度)+3(水平距离)+0.3(假设室内外高差)+1.6(垂直预留)=7.3米 二、电缆长度L=钢管长+2(穿建筑物预留)+1.5(电缆头预留)+1.3(假设箱半周长)
2011-09-07 09:06:08
-
1、电缆由室外散水外的保护管预留管口处开始穿入直到配电箱内。 2、电缆保护管长度L=散水外1m(一般应该是管道伸出散水200~300mm即可·)+散水宽度0.6m+水平敷设距离3m+配电箱地坪以下暗敷设钢管水平位置往上返至配电箱底部箱体内壁的终端竖直距离1.6m+埋地部分(假设埋地深度)0.8m时,即等于=7m(6.2~6.3m安装伸出散水0.2~0.3时的计算)。 3、进这段管道距离的电缆计算工程量长度DL=钢管长度L+1.3箱体半周长;但电缆的实际长度并不是这样的,而应该是由室外电缆的引来位置的起点开始计算到受电配电箱的终端的。
2011-09-07 08:29:42
-
钢管长L=1(散水1米外)+0.6(散水宽)+3(水平距离)+(1.6箱离地高+0.8箱高)=7米 电缆长度L=钢管长+1.3箱半周长
2011-09-07 07:53:10
-
根据规范规定:建筑物外墙按基础外檐以外增加1米,垂直敷设时管口距地面增加2米。 钢管长L=1(基础外檐以外增加1米)+***(基础外檐宽)+2(管穿建筑物预留)+埋深+***(室内水平距离)+2(垂直预留)+1.6箱离地高+0.8箱高 电缆长度L=钢管长+2(穿建筑物预留)+1.5(电缆头预留)+1.3箱半周长
2011-09-07 08:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看