-
psy7218 2011-09-11 16:21:30 | 江西省 其他专业 | 2828查看 2回答
电缆保护管长度计算
请问:定额上是写,电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,如有下列情况,应按以下规定加保护管长度:1横穿道路,按路基宽度两端各增加2米,2、垂直敷设时,管口距地增加2米,3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1米。4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以下增加1米。 问题1、这个垂直敷设增加2米是什么时候用呢,有的人说是到变压器垂直敷设时用的。 问题2、我刚算一个工程是,外部电缆直埋的,到了散水外1米是穿管到室内的总配电箱,所以这钢管要加进建筑物的1米与垂直敷设增加的2米吗 谢谢大家了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 所谓这垂直2米,是泛指竖直距离保护管的意思,若到变压器的电缆竖直保护管时,亦适用。 2、需要加入的竖直距离应该根据室内配电箱的安装高度据实计算这段竖直距离的长度。
2011-09-13 09:23:32
-
问题1、这个垂直敷设增加2米是有垂直段的时候用,到变压器垂直敷设时也适用的。 问题2、外部电缆直埋的,到了散水外1米是穿管到室内的总配电箱,所以这要加2米。
2011-09-11 16:52:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看