liaoyonghua 2014-10-28 16:52:30 | 江西省 其他专业 | 3622查看 3回答
多大电缆配多大电缆保护管规范
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
多大电缆配多大电缆保护管规范?
答:建筑电气通用图集92DQ1
2014-10-29 15:33:26
-
一般执行电气施工规范
2014-10-28 17:07:31
-
15 电线、电缆穿管和线槽敷线
15.1 一般规定
15.1.1 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求,测试要求导线的绝缘、导线对地、两根导线间绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
15.1.2 电线、电缆穿管及线槽敷线应按以下程序进行:
1 接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完成,经检查确认,才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线;
2 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿入电线、电缆;
3 电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管;
4 电线、电缆交接试验合格,且对接线去向和相位等检查确认,才能通电。
15.1.3 在管内穿线前,应将管内积水及杂物清除干净;并带好管护口。
15.1.4 配线所规定的距离应符合要求。
15.1.5 不同材料导线线芯的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或压接法连接。
15.1.6 电线、电缆穿管和线槽敷线施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准及技术文件的相关规定。
电线、电缆穿管和线槽敷线规范我有的,你邮箱是多少,我可以发给你。
2014-10-28 17:16:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看