远见>看见 2010-11-09 10:42:04 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1091查看 6回答
钢筋2009接头设置问题(影响钢筋量)
钢筋2009中,搭接设置中有两项:柱墙垂直筋定尺寸与其余钢筋定尺,以前一般都是设置成的9米,请问,柱墙垂直筋定尺寸是不是应该设置成同楼层层高,比如2.9米层高就设2.9米,计算比较过,这一项影响钢筋量很大,请问大家是怎么设置的,为什么会影响这么大,没找到是影响在哪里了?问题补充:如果说柱墙垂直筋定尺寸也按9米设置的话,那软件在这里设置一个柱墙垂直筋定尺寸有什么意义呢?直接搞个定尺不就行了吗,为什么两种情况量相差这么大?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋2009中,搭接设置中有两项:柱墙垂直筋定尺寸与其余钢筋定尺,以前一般都是设置成的9米,请问,柱墙垂直筋定尺寸是不是应该设置成同楼层层高,比如2.9米层高就设2.9米,计算比较过,这一项影响钢筋量很大,请问大家是怎么设置的,为什么会影响这么大,没找到是影响在哪里了?问题补充: 如果说柱墙垂直筋定尺寸也按9米设置的话,那软件在这里设置一个柱墙垂直筋定尺寸有什么意义呢?直接搞个定尺不就行了吗,为什么两种情况量相差这么大? 首先需要分析:(1)在8m~9m处搭接的话就不要改默认设置,一般也不用调整 2、如果实际施工要求要在大概每层的位置搭接的话,就可以调整设置 举个例子以前设置9m位置搭接,那么接头就计算一个。。如果改成了2.9m,算出的纵筋长度大于2.9M了,那么柱子就会计算两个接头,那结果肯定相差很大。。设置成2.9m,也指的不是层高,而是指的柱子的纵筋长度。
2010-11-09 12:38:08
-
就按实际现场的定尺长度输入,软件会根据每层层高计算搭接或焊接的
2010-11-09 10:43:46
-
要按照刚进的定尺长度9米设置,定尺长度指的是钢筋购买是的长度。。。。。。
2010-11-09 10:50:18
-
钢筋2009中,搭接设置中有两项:柱墙垂直筋定尺寸与其余钢筋定尺,以前一般都是设置成的9米,请问,柱墙垂直筋定尺寸是不是应该设置成同楼层层高,比如2.9米层高就设2.9米,计算比较过,这一项影响钢筋量很大,请问大家是怎么设置的,为什么会影响这么大,没找到是影响在哪里了? 墙与柱的钢筋搭接软件会自动按楼层考虑搭接与钢筋设置长度没有什么意义。钢筋设置长度与梁的钢筋搭接或机械连接有关系,一般都设置为9m。
2010-11-09 11:16:54
-
如果你购买的钢筋时9米的定尺长度,就设置为9米。柱和墙的钢筋仍然按每层一个搭接。
2010-11-09 10:45:25
-
其实柱的钢筋搭接不用去调,软件是那每层一个搭接计算的
2010-11-09 13:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看